Автор |
Сообщение |
|
|
Заголовок сообщения: |
Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации |
Цитата |
|
[quote="parsifal"] - гарантированного 0 там всё-равно не было!!! 2В - это тоже результат измерения на реальном устройстве.[/quote] Но 2 В, это же лог 0 при питании 5 В если верить ДШ. ;)
|
|
|
 |
Добавлено: 05 янв 2012, 19:08 |
|
|
 |
|
|
Заголовок сообщения: |
Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации |
Цитата |
|
[quote="anatoliy"] Исходное состояние шлейф замкнут. нога PB3 на вход PB5 третье состояние. Смотрим что есть на ноге PB3 ставим PB5 на выход и выводим 1 анализируем что на PB3. Ставим PB5 на выход и выводим 0 анализируем что на PB3. Ставим PB5 в третье состояние и анализируем что на PB3. [/quote] Первого состояния здесь по моему нет! Но попробую! Спасибо за совет!
|
|
|
 |
Добавлено: 05 янв 2012, 18:37 |
|
|
 |
|
|
Заголовок сообщения: |
Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации |
Цитата |
|
[quote="SVN"]Так Вы что напряжение 2,5 … 2,8 В взяли из показаний протеуса? :? ;)[/quote] Нет! Это результат корявых измерений!!! Когда я первый раз мерил на реальном девайсе, возможно ошибся, возможно с тестером траблы, но не придал особого значения - гарантированного 0 там всё-равно не было!!! 2В - это тоже результат измерения на реальном устройстве.
|
|
|
 |
Добавлено: 05 янв 2012, 18:35 |
|
|
 |
|
|
Заголовок сообщения: |
Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации |
Цитата |
|
Надоть осциллографом ноги пощупать в рабочем устройстве. И сразу станет понятно что он там делает.
Надоть осциллографом ноги пощупать в рабочем устройстве. И сразу станет понятно что он там делает.
|
|
|
 |
Добавлено: 05 янв 2012, 17:28 |
|
|
 |
|
|
Заголовок сообщения: |
Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации |
Цитата |
|
Так Вы что напряжение 2,5 … 2,8 В взяли из показаний протеуса?  У Вас же есть реальный девай, да и господин Ом потрудился на благо поколений.  Зная значения делителей можно же быстро подсчитать значения напряжений. 
Так Вы что напряжение 2,5 … 2,8 В взяли из показаний протеуса? :? У Вас же есть реальный девай, да и господин Ом потрудился на благо поколений. :D Зная значения делителей можно же быстро подсчитать значения напряжений. ;)
|
|
|
 |
Добавлено: 05 янв 2012, 17:22 |
|
|
 |
|
|
Заголовок сообщения: |
Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации |
Цитата |
|
[quote="SVN"]Если рассматривать шлейф на РВ3, то нога контроллера, скорее всего в Z состоянии. Хорошо, надо подумать. А Вы точно померили напряжение на выводе МК? Дорисуйте второй канал для убедительности. Судя по номиналам делителя резисторов R14 (5k1), R20 (47k), R33 (30k), R1 (240k) и R? (4k7), напряжение 2,5 … 2,8 В быть недолжно, должно быть примерно 2,4 В. Но это тоже не лог 0. А вот если выход РВ5 подтянуть к земле, то на входе РВ3 будет уже около 2 В. Может этого и хватит.[/quote] на ноге РВ3 (и других, подключенных к шлейфам) напряжение 2В! Протеус такое значение выставляет при DDRB.5==1 PORTB.5==0. Но понимать изменение уровня с 1 в 0 в PINB.3 протеус отказывается!!!!!!!!!!!!
|
|
|
 |
Добавлено: 05 янв 2012, 16:52 |
|
|
 |
|
|
Заголовок сообщения: |
Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации |
Цитата |
|
[quote="parsifal"]Резистор в цепи кнопки - это нагрузочный резистор шлейфа! Так делают во всех схемах сигнализации, чтобы злоумышленник не закоротил шлейф чем-нибудь между прибором и датчиком![/quote] Да в курсе я зачем этот резистор. ;) :oops: Что то я поспешил с резолюцией. Посмотрел подумал. конденсатор здесь не причём. В общем результат расчёта такой. Исходное состояние шлейф замкнут. нога PB3 на вход PB5 третье состояние. Смотрим что есть на ноге PB3 ставим PB5 на выход и выводим 1 анализируем что на PB3. Ставим PB5 на выход и выводим 0 анализируем что на PB3. Ставим PB5 в третье состояние и анализируем что на PB3. На основе этой работы мы получили ответы на вопрос в каком состоянии шлейф. Замкнут накоротко. Разомкнут. Или замкнут на датчик. Мне подумалось что конденсатор участвует в процессе обмера шлейфа. А он как-бы не причём. :-)
|
|
|
 |
Добавлено: 05 янв 2012, 16:09 |
|
|
 |
|
|
Заголовок сообщения: |
Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации |
Цитата |
|
[quote="anatoliy"]Ну заряжаем ёмкость и смотрим через какое время напряжение на нём упадёт ниже порога срабатывания. Из этого судим о состоянии шлейфа. Ну у мя другого объяснения такой куче сопротивлений и ёмкости нет. В пользу этой версии говорит сопротивление в цепи кнопки. Что-бы КЗ на землю при замыкании небыло. Но всё это всего лишь версия :D ТК за такой изврат нужно 25 без права переписки давать. :twisted:[/quote] А по какому событию должен включаться таймер, чтобы считать время? Что должно быть источником этого события? что и как должно вызывать прерывание??? Как это реализовать программно???
|
|
|
 |
Добавлено: 05 янв 2012, 14:32 |
|
|
 |
|
|
Заголовок сообщения: |
Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации |
Цитата |
|
Резистор в цепи кнопки - это нагрузочный резистор шлейфа! Так делают во всех схемах сигнализации, чтобы злоумышленник не закоротил шлейф чем-нибудь между прибором и датчиком!
Резистор в цепи кнопки - это нагрузочный резистор шлейфа! Так делают во всех схемах сигнализации, чтобы злоумышленник не закоротил шлейф чем-нибудь между прибором и датчиком!
|
|
|
 |
Добавлено: 05 янв 2012, 14:29 |
|
|
 |
|
|
Заголовок сообщения: |
Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации |
Цитата |
|
Зашитый МК есть конечно, но он залочен! можно тока епром прочитать.
Зашитый МК есть конечно, но он залочен! можно тока епром прочитать.
|
|
|
 |
Добавлено: 05 янв 2012, 14:23 |
|
|
 |