Здравствуйте Юрий.
По сути МОД2 (НЕХ файл прошивки) для внешнего или для внутреннего генератора, один. Различия лишь в установленных фьюзах при прошивки НЕХ. Если установить фьюзы для работы от внутреннего генератора на 4 МГц – МК будет тактироваться от внутреннего генератора. Если при прошивке МК этим же файлом выставить фьюзы для работы от внешнего генератора и на плате будет установлен кварц на 4 МГц (плюс два конденсатора) - МК будет тактироваться от внешнего генератора. К чему я это пишу… к тому что программа то, одна и та же. Если она работает от внутреннего генератора без проблем, значит нужно искать неисправность в кварце или его подключении, да и питание МК стоит проверить. Не должен он реагировать на помехи сети, если фильтр БП справляется. Попробуйте увеличить ёмкости электролитов, а неполярная ёмкость должна стоять как можно ближе к МК.
Если всё же решили использовать работу МК от внутреннего генератора, то зуммер можно повесить на 9 или 10 вывод, но зуммер должен быть со встроенным генератором (при подачи на него 5 В – звучит). Это допишу без проблем.
Юрий, так как это не коммерческий проект, Вашей благодарности будет достаточно!
