 Заголовок сообщения: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 июн 2011, 23:15
Сообщения: 141
В дополнение к теме, поднятой в блоге, добавлю пару схем. Обе я проверил в работе, а сами схемы тихонько скопипастил с двух небезызвестных источников - РадиоКота и EasyElectronics. Размещаю здесь, дабы было удобней искать (в том числе и самому) :)
Обе схемы реализованы на триаках (симисторах) разной мощности и оптопарах.


Вложения:
MCU_power_con.JPG
MCU_power_con.JPG [ 28.56 КБ | Просмотров: 33194 ]
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:22 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2011, 23:00
Сообщения: 1904
Нужно тут сделать небольшую ремарку:

- первая схема собрана на оптосимисторе (MOC3041) с фазозависимым переключением. Это значит, что нет необходимости "вылавливать" переход тока через ноль на симисторе. В нужный момент MOC3041 сам подаст сигнал на отпирание. Удобно, но нет возможности регулировать фазу включения (димер не получиться).

- вторая схема собрана на MOC3023 с непосредственным переключением. Вы можете включать симистор в нужной фазе, но придется сооружать цепи детекции нуля.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:37 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 июн 2011, 23:15
Сообщения: 141
Спасибо за дополнительную информацию. Я, честно говоря, не вникал так глубоко, использовал просто для подключения мощных нагрузок (включено/выключено). До диммеров еще предстоит добираться :)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 22:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2011, 23:58
Сообщения: 46
Собрал схемку бестрансформаторного детектора нуля с опторазвязкой. Управление мощностью нагрузки от сети 220 В идет на ура. Хочу приспособить сие изделие к проекту GetChipera "076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13)". Тестирование на отладочной плате прошло успешно. Если кого заинтересовало, могу выложить проект


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 21:30 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2011, 23:00
Сообщения: 1904
Обязательно выкладывайте! Другим будет полезно.

Может создать темы модификаций в форуме "Обсуждение готовых устройств блога." куда можно будет кидать такие проекты? Я думаю их уже поднакопилось...


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 00:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2011, 23:58
Сообщения: 46
Выкладываю схему детектора нуля и принцип работы. Не обессудьте, по образованию химик, МК начал изучать чуть больше полугода. Также прилагаю печатную плату детектора нуля и детектора нуля с управляемой нагрузкой.
(Примечание: DZ - выход с детектора нуля (на прерывание МК, задействовал PCINT, т.к. INT занят IR-приемником), PC - сигнал управления симистором с МК).
Прошивку с управлением с ИК-пульта выложу чуть позже. Будет использована плата из "076-Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13)". Осциллограммы делал на демоплате


Вложения:
Детектор.rar [179.59 КБ]
Скачиваний: 1724
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 19:34 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2011, 23:00
Сообщения: 1904
По осциллограммам я понял, что управляющий сигнал у Вас в виде непрерывного сигнала (равного длительности "открытой" полуволны).
Если это так, то лучше немного изменить прошивку и сделать открытие симистора импульсом - это улучшит работу схемы в целом - меньше будут токи управления.

А вообще хорошо получилось! Доделайте до конца и покажите, что получилось.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 20:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2011, 23:58
Сообщения: 46


Вложения:
Мощность с IR-пульта.rar [14.17 КБ]
Скачиваний: 1189


Последний раз редактировалось Ghjuhfvvf 14 окт 2011, 22:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 19:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2011, 23:58
Сообщения: 46
Реализовано плавное включение/отключение нагрузки и добавлен режим включения максимальной мощности нагрузки.
Режим программирования пульта: 1 - Вкл/откл, 2 - уменьшение, 3 - увеличение, 4 - max.


Вложения:
Мощность с IR-пульта_2.rar [15.75 КБ]
Скачиваний: 1170
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 23:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 сен 2011, 18:55
Сообщения: 6
Откуда: АР Крым

_________________
www.embed.com.ua


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB