 Заголовок сообщения: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 21:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июл 2011, 20:22
Сообщения: 7
Подскажите пожалуйста схему подключения оборудования, которое имеет выходы с открытым коллектором, к контроллеру ATMega. Т.е. это оборудование замыкает выход на массу либо размыкает его. Мне нужно соответственно передать в контроллер 0 или 1: 1 - когда выход замкнут на "-", 0 - когда выход разомкнут.
В интернете, давно, попадалась схема на одном транзисторе, но я не могу ее найти.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 21:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2011, 17:59
Сообщения: 3769
Откуда: Россия


Вложения:
1.gif
1.gif [ 4.77 КБ | Просмотров: 24130 ]
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 22:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июл 2011, 20:22
Сообщения: 7
Спасибо за схему.
Есть, ли такие сборки на несколько выходов, чтобы одной микросхемой?

-- Оправдание (ФЛУД) --
В некоторых фирмах, системный администратор компьютерной сети - это человек который должен уметь все.
Конечно согласен, можно было схемотехнику почитать. Но всегда знаешь - проще в форуме написать "Подскажите как ...". И тебе подскажут. То что при этом обхаят как последнего - это издержки данного метода получения информации, зато кучу времени сэкономишь.

"Делать устройства на МК не зная элементарную электронику" - в наш век интернета очень просто. Купил Ардуино, купил к нему кучу Шилд-плат. Прочитал пару статей как что подключить (с условием, что умеешь хоть чуть-чуть программировать) Даже паять ничего не надо.
А вот если втянешься, тогда и основы электротехники можно выучить.
-- Конец Оправдания (ФЛУДа) --


Последний раз редактировалось NeoMage 10 дек 2011, 16:47, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 12:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2011, 17:59
Сообщения: 3769
Откуда: Россия
А, что системным администраторам ТОЭ (теоретические основы электротехники) не преподают? :)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 22:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2011, 23:58
Сообщения: 545
VT1 транзистор ИМХО лишний. можно прямо на ногу мк. И можно использовать внутренние подтягивающие резисторы МК. Но я бы поставил внешние оно так надёжние.

_________________
Чтобы получить правильные ответы, надо задавать правильные вопросы!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 23:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2011, 17:59
Сообщения: 3769
Откуда: Россия


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 00:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2011, 23:58
Сообщения: 545
NeoMage
1 лишния команда экономит 1 транзистор! :D :mrgreen:
А так инвертор какой-нить поставить и будет радость :)
ИМХО открытый коллектор нужен лишь для организации монтажное или и для работы мс как драйвера индикаторов например. А так П.Хорвиц У.Хилл "Искусство Схемотехники" в 2х томах в помощь. Практически библия для начинающих. ;)

_________________
Чтобы получить правильные ответы, надо задавать правильные вопросы!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 22:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июл 2011, 20:22
Сообщения: 7
SVN, Спасибо. Все подключил. КТ3102, R1=100K, R2=4,7K
anatoliy, Спасибо, почитаю.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB