Автор:  styxbbc [ 06 ноя 2015, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03

что касается схемы я понял. переделаю обязательно. С пускателями нулевой величины, я не знаком. но если я правильно понимаю проблема будет заключаться в управлении ими. Плюс размер. Не смотря на то что отдельное помещение все таки место ограниченно.

Как я уже писал выше каждый будет выбирать для себя какая у него будет силовая часть.

Автор:  SVN [ 06 ноя 2015, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03

Всё верно. Я не против твёрдотельных реле, всё зависит от ситуации. Раз решил использовать их, значит используй. Заметил в технических характеристиках на эти твёрдотельные реле, что входной ток 7,5 мА при 12 В. Если так, то дополнительный ограничивающий резистор ставить нет смысла. Померяй, какой ток потребляет напрямую от пяти воль.

Автор:  styxbbc [ 06 ноя 2015, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03

один знакомый рекомендовавший мне их в мой предыдущий проект так и сказал что можно без но на всякий поставь ом 500. в принципе я так и сделал все работает. В данном варианте наверное действительно можно и без него но думаю если и будет страшного не будет ни чего.

Сейчас прозондировал что есть в магазине. 40а по 500р FORTEK

Автор:  als9 [ 06 ноя 2015, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03

Интересная тема.
Если не предусмотрена сигнализация о ошибке (отключении) то желательно предусмотреть , по себе знаю каково это проснуться ночью от холода в квартире - мой котел при ошибке молча отключается и ждет сброса ошибки (тоесть пока холод в доме не почувствуеш "своей шкурой" или случайно не глянеш на дисплей).

Автор:  SVN [ 06 ноя 2015, 14:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03


Автор:  SVN [ 06 ноя 2015, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03


Автор:  styxbbc [ 06 ноя 2015, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03

SVN за инфу по индикаторам спасибо позвоню узнаю что и как по цене.
тип какой то определенный?

Автор:  SVN [ 06 ноя 2015, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03

Цена там указана (), напиши какой цвет интересует, я подберу… там можно и блок питания подобрать. Заказывал у них несколько индикаторов, исполнение отличное – остался очень доволен.

Автор:  styxbbc [ 06 ноя 2015, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03

als9 если не секрет у вас какой котел и что за схема управления?

Автор:  styxbbc [ 06 ноя 2015, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03

SVN сейчас разговаривал с ребятами из сервисного центра Грунфус. Датчик протока UPA-120 принцип геркон при протоке поплавок поднимается контакт замкнулся и на оборот нет протока нет контакта.