http://www.forum.getchip.net/ |
|
Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=621 |
Страница 23 из 24 |
Автор: | SVN [ 19 авг 2017, 12:57 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» | ||
|
Автор: | nikola_man [ 23 авг 2017, 21:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
SVN, 3 дня прошло, устройство работает без замечаний, правда пока только на аккумуляторе., электричества опять нет. Сигналов о неисправности больше не было. Спасибо. |
Автор: | nikola_man [ 24 окт 2017, 21:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
SVN, добрый вечер, есть просьба, ( не срочно, раньше весны проверить прошивку не смогу ) посмотри пожалуйста, для каждого датчика есть - индивидуальная установка таймера задержки на реагирование от 0 до 9 секунд – дискретность 1 секунда. это в 3 меню. в прошивке эта функция активирована или нет ? если я правильно понимаю , при срабатывании датчика (контакт NO) начинается отсчет таймера, после того как таймер отсчитал время задержки, если контакт датчика NO, то включается сирена и отправляется сигнал на GSM, иначе если контакт датчика NС то ложное срабатывание проблема в том , пока было тепло система работала нормально , сейчас похолодало стали появляться ложные сигналы тревоги ( мыши ко мне в гараж вернулись), решил я загрубить систему выставил время таймера на 2 секунды не помогло ложные сигналы все равно появляются. решил проверить работу таймера,выставил максимальное время задержки 9 секунд, система на срабатывание датчика по прежнему реагирует,хотя по логике система при такой временной задерке на срабатывание датчика вообще не должна была реагировать, время в течении которого контакт датчика находиться в открытом состоянии при срабатывании датчика 1 - 2 секунды. |
Автор: | SVN [ 24 окт 2017, 22:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
Автор: | nikola_man [ 25 окт 2017, 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
Понял спасибо, я на первом датчике проверял, подключусь на второй. |
Автор: | SVN [ 25 окт 2017, 20:45 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» | ||
|
Автор: | SVN [ 22 янв 2018, 17:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регистратор |
Возникло желание разработать беспроводную охранную систему. Модули для связи планирую использовать nRF24L01+. |
Автор: | Гость [ 22 янв 2018, 21:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регистратор |
Автор: | SVN [ 22 янв 2018, 22:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регистратор |
Дело в том, что я не знаю английский язык… таким образом изучение даташита становится каторгой. А без понимания работы модуля использовать его не возможно. С модулем nRF24L01+ я кое как немного разобрался… потому он пока на первом месте. Но спасибо за информацию… обязательно посмотрю и на ESP8266… если найду хорошее описание, то будет с чем сравнить и соответственно сделать выбор… пока что в поисках. |
Автор: | SVN [ 27 апр 2018, 21:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи |
По совету GetChiper остановился на модулях связи сс1101. Планируется беспроводная модульная охранная система. |