http://www.forum.getchip.net/ |
|
Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=621 |
Страница 22 из 24 |
Автор: | nikola_man [ 08 авг 2017, 22:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
Спасибо, буду пробовать. |
Автор: | SVN [ 10 авг 2017, 12:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
Что-то ты опять пропал… не пишешь как работает данная версия… |
Автор: | nikola_man [ 10 авг 2017, 18:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
еще не проверил, работы много, на выходных поставлю в гараже....отпишусь |
Автор: | nikola_man [ 10 авг 2017, 21:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
SVN, погонял устройство на столе пока без датчика движения, заметил одну ошибку в режиме "охрана включена", при появлении неисправности ( проверил разряд аккумулятора) сигнал в зону GSM2 "неисправность" висит постоянно не снимается даже когда в режиме "охрана отключена", т.е снять сигнал неисправность можно только отключив питание устройства |
Автор: | SVN [ 14 авг 2017, 10:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
Автор: | nikola_man [ 14 авг 2017, 20:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
Спасибо, проверил ошибок больше не нашел. Завтра, если будет время в гараже с датчиком проверю. |
Автор: | nikola_man [ 15 авг 2017, 20:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
SVN , подключил проверил, опять ошибка, в режиме "Охрана включена" при срабатывании датчика начинается отсчет времени на вход т.е устройство срабатывание датчика видит,, по окончании отчета нет сигнала в зону GSM_1 и нет сигнала на сирену, т.е ( сообщения не отправляются, сирена не работает ) |
Автор: | SVN [ 15 авг 2017, 21:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
А как тогда работало раньше? Ведь алгоритм входа я не трогал с прошлого раза… Попробуй этот вариант: Ohrano-Pogarnaj.hex [60.78 КБ] Скачиваний: 830 |
Автор: | nikola_man [ 15 авг 2017, 21:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
Автор: | nikola_man [ 19 авг 2017, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: «Охранно-пожарная сигнализация для дома или дачи» |
SVN, добрый день, проверил последнюю прошивку на столе с датчиком движения в принципе все работает, в диапазон работы от аккумулятора 11-14 В не попадаю,измени если не трудно немного диапазон напряжений. выше 3,6 В - дежурный режим (NC); от 0,2 В до 3,6 В – датчик сработал (NO); менее 0,2 В – неисправность - |
Страница 22 из 24 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |