Перейти к блогу GetChip.net - блог        JilTE[1] - в разработке     Модификации устройств - модификации

 
Текущее время: 28 мар 2024, 21:43

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заводской образец контроллера охранной сигнализации
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 янв 2012, 22:45
Сообщения: 13
Мне случайно досталось устройство - контроллер сигнализации с GSM доступом промышленного производства на ATTiny2313. Этот контроллер предназначен для работы с пультом охраны на ПК. Я попытался переписать программу под существующую схему для работы с телефоном и столкнулся с следующей проблемой. Напряжение на выводах МК в замкнутом через резисторы на землю состоянии - состоянии охраны - равно половине питания 2,5 - 2,8В (лог.0 по ДШ для этого МК равен 1,8В). В разомкнутом состоянии - состоянии тревоги - напряжения близки к напряжению питания 4,9 - 5,0В. Естественно, у меня не получилось написать программу под эту схему, а схему изменять не хочется.
Подскажите пожалуйста, как заставить МК понимать половину питания на выводе как логический 0 в PINx. Или хотя бы подскажите направление, где копать.
Выводы в МК задействованы самые разнообразные: 3 из порта В, 4 из порта D, причём не по порядку, а вразнобой!
Заранее благодарю!!!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2011, 17:59
Сообщения: 3769
Откуда: Россия
Схемку бы приложили, для точности. Первая мысль, нужен делитель напряжения. Наверное на выводах подтянут внутренний резистор, а внешним нужно подобрать нужное для Вас напряжение.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 янв 2012, 22:45
Сообщения: 13
Оно же как-то работало! А как понять не могу.
Там куча делителей во входных цепях охранных шлейфов.
Про компаратор тоже думал, но в ATTiny2313 компаратор один и на определённых ногах МК, а в устройстве входных цепей аж целых 7 с одинаковой реализацией.


Вложения:
Doc1.doc [32 КБ]
Скачиваний: 661
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 янв 2012, 22:45
Сообщения: 13
На рисунке показанн только один шлейф, а их в схеме 7, одинаковых: PD2, PD3, PD4, PD5, PB0, PB2, PB3!
Вобщем каша!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:47 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2011, 17:59
Сообщения: 3769
Откуда: Россия
Вы пишете, что на рисунке один шлейф, а вижу два, РВ3 и РВ5, или я ошибаюсь?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 янв 2012, 22:45
Сообщения: 13
РВ5 - это не шлейф! это MOSI и SPI! Именно SPI подключен к РВ5 через показанный на схеме делитель!
А вот зачем все шлейфы посажены на питание через 240к+30к не понимаю!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2011, 17:59
Сообщения: 3769
Откуда: Россия
Если рассматривать шлейф на РВ3, то нога контроллера, скорее всего в Z состоянии. Хорошо, надо подумать. А Вы точно померили напряжение на выводе МК? Дорисуйте второй канал для убедительности. Судя по номиналам делителя резисторов R14 (5k1), R20 (47k), R33 (30k), R1 (240k) и R? (4k7), напряжение 2,5 … 2,8 В быть недолжно, должно быть примерно 2,4 В. Но это тоже не лог 0. А вот если выход РВ5 подтянуть к земле, то на входе РВ3 будет уже около 2 В. Может этого и хватит.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 02:05 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 май 2011, 17:59
Сообщения: 3769
Откуда: Россия
Посмотрел ДШ, лог 0 при питании 5 В считается ниже 2,2 В, а не 1,8 В.
2313.jpg
2313.jpg [ 19.28 КБ | Просмотров: 12235 ]


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 11:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2011, 23:58
Сообщения: 545
Хыы я понял!! Схема из серии лёгкие пути это не для нас. Здесь по видимости происходит опрос интегратора нагруженного на шлейф. Наверно для повышения помехоустойчивости. Но как идея бяка хочешь помехоустойчивости используй токовый сигнал. Деталек меньше надо :-D А прошивочки конечно не сохранилось ? Или зашитого МК? Хочется ткнуть разработчикам в рожу. И рецензию написать.

_________________
Чтобы получить правильные ответы, надо задавать правильные вопросы!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заводской образец контроллера охранной сигнализации
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 14:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 янв 2012, 22:45
Сообщения: 13
Вот полная схема. Може где в непринципиальных мелочах и ошибся, но входные цепи передрал и перепроверил 100 раз.


Вложения:
FullSC.doc [47 КБ]
Скачиваний: 710
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB