http://www.forum.getchip.net/ |
|
Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 РС) http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=9&t=662 |
Страница 83 из 97 |
Автор: | GetChiper [ 25 мар 2016, 18:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 |
А какого размера файл? |
Автор: | styxbbc [ 28 мар 2016, 11:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 |
день добрый по ходу погоречился. Какой размер прикрепляемого файла должен быть? Прикрепляю вордовый документ но размер действительно большой. |
Автор: | Гость [ 14 июл 2016, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 |
Доброго дня. Вот нова взялся за проект. SVN подскажи в схеме контроля питания параллельно варистору стоит сопротивление 2,2м. В каких пределах можно ставить этот резистор? |
Автор: | styxbbc [ 14 июл 2016, 08:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 |
SVN выше это мое сообщение. |
Автор: | SVN [ 14 июл 2016, 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 |
Сам посчитай… в зависимости от мощности установленного резистора. ![]() ![]() |
Автор: | styxbbc [ 14 июл 2016, 09:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 |
в зависимости от мощности установленного резистора не совсем понял |
Автор: | SVN [ 14 июл 2016, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 |
На схеме, мощность резистора указана (0,250 Вт). Если ты возьмёшь номинал резистора, который превысит данную мощность, то он просто сгорит. Если возьмёшь номинал резистора, который будет составлять 2/3 от данной мощности, то будет ощутимо греться, что тоже не айс. Так что номинал при такой мощности резистора, предпочтительнее выбрать не ниже 1 МОм. Что тут не понятно?! ![]() |
Автор: | styxbbc [ 14 июл 2016, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 |
SVN я далек от расчета силовых цепей цепей. как то вот совсем ни касался этого вопроса. По этому переспрашиваю. у меня резисторы на 0,25 вт и номиналом 1,5м и 1,6м У меня ситуация такая что я не все еще перевез. большая часть мастерской еще в кемерово. В общем не проблема номинал 2,2 м, в данный момент просто нет под рукой. |
Автор: | SVN [ 14 июл 2016, 11:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разработка устройства управления электрокотлом (Рубин 03 |
Дык, это расчёт обычной активной нагрузки… закон Ома. Можно ставить, или 1,5 МОм, или 1,6 МОм, разницы особой нет. А на первое время, для опробования, можно вообще никакой не ставить. А когда появятся – установишь. |
Страница 83 из 97 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |