Для подробного понимания процесса регулирования, давай по обсуждаем, часть будущего алгоритма.
Вот какие будут уставки ориентируясь на твоё описание…
1. Выбор режима работы термостата (Погодный; Экономный).
2. Выбор значения максимальной температуры подачи теплоносителя. Это значение отключает все работающие тэны. По умолчанию уставка +80С.
3. Выбор значений времени включения и отключения экономного режима.
4. Выбор значения температуры режима «Экономный».
5. Выбор значения температуры обратного теплоносителя. Точнее, это разница температур между подачей и обраткой. Превышение данного значения включает дополнительный тэн.
6. Выбор значений температуры подачи теплоносителя по температуре наружного воздуха. Выбор значений температуры теплоносителя, производится по четырём диапазонам наружного воздуха. При температуре наружного воздуха больше минус 10, при больше минус 15, при больше минус 20, при больше минус 25. По умолчанию значения будут такими: -10 = 40; -15 = 50; -20 = 60; -25 = 70.
Так как пункты 2 и 6 задают уставку подачи теплоносителя, то нужно по этим пунктам согласовать алгоритм (обозначить приоритеты). Раз пункт 6 задаёт плавающую уставку подачи теплоносителя, то значение пункта 2 должно быть выше максимального значения уставки пункта 6.
Что для тебя предпочтительней в пункте 6 - менять уставки температуры теплоносителя или уставки наружного воздуха?
Как тебе такой вариант? Пока не согласуем эти данные, написание алгоритма приостановлено.
