http://www.forum.getchip.net/

AVR+ТСМ_50М
http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=244
Страница 1 из 1

Автор:  avrmastak [ 15 июл 2012, 21:49 ]
Заголовок сообщения:  AVR+ТСМ_50М

Нормирующий преобразователь взял отсюда: http://kravitnik.narod.ru/other/termo3.html

При -50 гр.(39,24 Ом) выставляю ноль,а при +50 гр.(60,7 Ом) выставляю 2,56 В. Показания во всем диапазоне линейны,работает отлично.Хочу подать все это счастье на mega8A,но есть две проблемы:
1. При обрыве датчика напруга на выходе преобразователя прыгает до напряжения питания преобразователя,а оно 12 В и mega8 скоропостижно сгорает.
2. При отключении питания напруга улетает в минус (питание у пребразователя двуполярное,я намотал трансформатор со средней точкой по 15В и поставил 7812 и 7912) и mega8 тоже скоропостижно сгорает.

Пробовал ставить на выход преобразователя диод, а после него стабилитрон 5,1В через резистор 22 Ом на землю - помогает, но показания становятся нелинейными. Этот вариант не подходит. Может кто подскажет,как поступить.

Автор:  anatoliy [ 16 июл 2012, 09:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: AVR+ТСМ_50М

Ну поставьте резистор килом в 100. 2 диода на плюс питания и на землю

Автор:  avrmastak [ 17 июл 2012, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: AVR+ТСМ_50М

Извините,не понял. Диоды по питанию КОНТРОЛЛЕРА,а резистор на вход АЦП? А показания из-за резистора искажаться не будут?

Вложения:
Cxema.JPG
Cxema.JPG [ 38.29 КБ | Просмотров: 7726 ]

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/