http://www.forum.getchip.net/

Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру
http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=10&t=112
Страница 1 из 1

Автор:  NeoMage [ 11 сен 2011, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру

Подскажите пожалуйста схему подключения оборудования, которое имеет выходы с открытым коллектором, к контроллеру ATMega. Т.е. это оборудование замыкает выход на массу либо размыкает его. Мне нужно соответственно передать в контроллер 0 или 1: 1 - когда выход замкнут на "-", 0 - когда выход разомкнут.
В интернете, давно, попадалась схема на одном транзисторе, но я не могу ее найти.

Автор:  SVN [ 11 сен 2011, 21:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру



Вложения:
1.gif
1.gif [ 4.77 КБ | Просмотров: 24418 ]

Автор:  NeoMage [ 11 сен 2011, 22:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру

Спасибо за схему.
Есть, ли такие сборки на несколько выходов, чтобы одной микросхемой?

-- Оправдание (ФЛУД) --
В некоторых фирмах, системный администратор компьютерной сети - это человек который должен уметь все.
Конечно согласен, можно было схемотехнику почитать. Но всегда знаешь - проще в форуме написать "Подскажите как ...". И тебе подскажут. То что при этом обхаят как последнего - это издержки данного метода получения информации, зато кучу времени сэкономишь.

"Делать устройства на МК не зная элементарную электронику" - в наш век интернета очень просто. Купил Ардуино, купил к нему кучу Шилд-плат. Прочитал пару статей как что подключить (с условием, что умеешь хоть чуть-чуть программировать) Даже паять ничего не надо.
А вот если втянешься, тогда и основы электротехники можно выучить.
-- Конец Оправдания (ФЛУДа) --

Автор:  SVN [ 12 сен 2011, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру

А, что системным администраторам ТОЭ (теоретические основы электротехники) не преподают? :)

Автор:  anatoliy [ 12 сен 2011, 22:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру

VT1 транзистор ИМХО лишний. можно прямо на ногу мк. И можно использовать внутренние подтягивающие резисторы МК. Но я бы поставил внешние оно так надёжние.

Автор:  SVN [ 12 сен 2011, 23:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру


Автор:  anatoliy [ 13 сен 2011, 00:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру

NeoMage
1 лишния команда экономит 1 транзистор! :D :mrgreen:
А так инвертор какой-нить поставить и будет радость :)
ИМХО открытый коллектор нужен лишь для организации монтажное или и для работы мс как драйвера индикаторов например. А так П.Хорвиц У.Хилл "Искусство Схемотехники" в 2х томах в помощь. Практически библия для начинающих. ;)

Автор:  NeoMage [ 13 сен 2011, 22:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение выхода с открытым коллектором к контроллеру

SVN, Спасибо. Все подключил. КТ3102, R1=100K, R2=4,7K
anatoliy, Спасибо, почитаю.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/