 Форум: Модификации устройств блога www.GetChip.net   Тема: Mod#084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust

Добавлено: 04 мар 2014, 22:31 

Ответы: 41
Просмотры: 55701


все собрал. долго не мог понять, почему не работает нога 14. прозвонил, ошибка в схеме. управление нагрузкой с ноги 15. у меня проблема в другом. не всегда срабатывает кнопка UP ( то есть увеличение температуры ). кнопки менял, плату промывал, замыкал накоротко. видимо контроллер не принимает сигнал...

 Форум: Модификации устройств блога www.GetChip.net   Тема: Mod#084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust

Добавлено: 10 мар 2014, 09:58 

Ответы: 41
Просмотры: 55701


ура! все работает. была бракованна дип. панелька.
поклон, уважение и вопрос автору.
как в прошивке изменить диапазон работы (поднять нижний уровень включение нагрузкой, но при этом без отключения индикации температуры?) например 30 - 99 гр.

 Форум: Модификации устройств блога www.GetChip.net   Тема: Mod#084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust

Добавлено: 16 мар 2014, 19:21 

Ответы: 41
Просмотры: 55701


поясню: есть в гараже пиролизный котел, диапазон работы 65-70 гр. приходится бросать его на ночь включенным. цель: после того как прогорят дрова и температура в системе опустится ниже 30 гр. выключить нагрузку (вентилятор 12V) дабы не сажать аккумулятор и не гробить ресурс вентилятора в прошивке уст...

 Форум: Модификации устройств блога www.GetChip.net   Тема: Mod#084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust

Добавлено: 18 мар 2014, 00:15 

Ответы: 41
Просмотры: 55701


Уважаемый Dust! первый пост и последний - в последнем ошибочное описание работы термостата попробую более подробно описать свое затруднение. загружаю дрова в котел, температура системы отопления например 3 гр. включаю термостат (вентилятор включается). устанавливаю диапазон работы нагрузки (вентилят...

 Форум: Модификации устройств блога www.GetChip.net   Тема: Mod#084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust

Добавлено: 19 мар 2014, 23:08 

Ответы: 41
Просмотры: 55701


спасибо!
попробую в железе в пятницу вечером. после отпишусь

 Форум: Модификации устройств блога www.GetChip.net   Тема: Mod#084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust

Добавлено: 21 июн 2014, 16:58 

Ответы: 41
Просмотры: 55701


спасибо! буду ждать
железо готово к тестам

 Форум: Модификации устройств блога www.GetChip.net   Тема: Mod#084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust

Добавлено: 23 мар 2014, 09:17 

Ответы: 41
Просмотры: 55701


полная диагностика новой прошивки к сожалению не удалась. при прогреве котла, начала отрубать на пол.секунды нагрузку. полез разбираться, и обнаружил что, на датчике под термоусадку просочилась вода и одна нога отгнила. (я весь в печали) ну а в остальном, в прошивке вроде все без багов. спасибо авто...

 Форум: Модификации устройств блога www.GetChip.net   Тема: Mod#084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust

Добавлено: 17 июн 2014, 22:30 

Ответы: 41
Просмотры: 55701


здравствуйте! последняя версия прошивки отработала весной на 5, пока было холодно
благодарность автору за поддержание проекта
а теперь вопрос... на сколько сложно в этой прошивке реализовать управление нагрузкой при помощи ШИМ регулирования?

 Форум: Модификации устройств блога www.GetChip.net   Тема: Mod#084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust

Добавлено: 19 июн 2014, 23:05 

Ответы: 41
Просмотры: 55701


здравствуйте!
в идеале, ступенчатая регулировка оборотов вентилятора пиролизного котла, для лучшего сжигания топлива.
например: диапазон регулирования оборотов от 20 до 100% с шагом в 10%

 Форум: Модификации устройств блога www.GetChip.net   Тема: Mod#084 (Двуканальный термостат) Вариант на СИ от Dust

Добавлено: 20 июн 2014, 22:48 

Ответы: 41
Просмотры: 55701


добавить в прошивку еще одну функцию. например: 1 установка верхнего порога (выключение нагрузки) 2 установка нижнего порога (включение нагрузки) 3 установка отключения нагрузки при понижении температуры 4 установка ШИМ нагрузки (например 50%. при включении нагрузки, вентилятор работает на половину ...